當室內溫濕度較高,室內冷負荷較大時,系統運行在制冷除濕模式。此時四通閥不通電,系統運行在制冷模式,dier個室內換熱器支路由電磁閥關閉,室外換熱器為冷凝器,diyi個室內換熱器為蒸發器。室內空氣僅由diyi室內熱交換器冷卻除濕,作為低溫低濕空氣返回室內。在這種模式下,可以調節室外熱交換器的風量或水量,以進一步調節冷卻能力和除濕能力,這兩者都隨著室外熱交換器的風量或水量的增加而增加。
當室內濕度和濕負荷高,但室內溫度低,熱負荷小時,系統運行在加熱除濕模式。此時四通閥不通電,系統運行在制冷模式,室外換熱器支路由電磁閥切斷,dier室內換熱器為冷凝器,diyi室內換熱器為蒸發器。由于高溫制冷劑也流過室內dier熱交換器2,所以室內空氣被室內diyi熱交換器冷卻和除濕,并且通過室內dier熱交換器的所有冷凝熱被用于再加熱空氣。在這種模式下,由于室外熱交換器的制冷劑流路是封閉的,所有的冷凝熱都由室內dier熱交換器承擔,系統的冷凝熱大于蒸發熱,因此被處理空氣的濕度降低,溫度升高。
|